📍 石家庄 | 快问网 本地免费问答 · 生活黄页 · 商家服务一站式平台
登录 注册 我的问答 问题反馈
⭐ 收藏 ✍️ 我要提问
首页/ 最新问答/ 石家庄市供电公司/ 正文
✅ 已解决 石家庄市供电公司 #3597

石家庄电网频繁故障影响供暖,国电系统效能与整治四风落实如何?主题教育是否真正解决问题?

石家庄电网频繁故障影响供暖,国电系统效能与整治四风落实如何?主题教育是否真正解决问题?110kV北道岔站10kV建北下线892电网一年内三次故障,其中2019年三伏一次,三九一次影响了供暧,2020年春节一次。请问国电石家庄系统的效能表现在哪?整治四风是如何落实的?主题教育是怎么开展的?都落到实处没有?望尽快解决,勿再发生这种情况。

🧑没网名
发布于 2020-02-18 👁 69浏览 💬 1 回答
1 个回答 按时间排序
👩‍💼
市供电公司📛 热心答主
采纳 02-18 回答
尊敬的电力客户,您好。停电给您带来不便我们深表歉意。根据该客户反映的情况,经我公司调查,2019年1月1日至2020年2月20日10kV892建北下线共计发生3次故障,具体情况如下:2019年7月21日22时21分线路跳闸;2020年1月5日17时09分线路跳闸,经查为棉五拆迁,砸坏892-2#分接箱以下和23#支2#变台,引起线路故障;2020年2月18日11时13分线路跳闸,经查为892-2#电缆分接箱以下棉五生活区拆迁引起客户电缆故障。
石家庄供电公司长期开展配网故障治理专项行动,每年安排专项资金,实施配网一体化带电检测及综合检修项目,对频繁跳闸线路进行治理,以保障设备安全运行。针对10kV892建北下线,我公司已制定差异化运维保障措施,加强线路运维巡视及带电检测,迎峰度夏前开展一次综合检修,彻底消除线路缺陷,同时,针对线路走廊外破隐患,加强线路巡查,提前采取防护措施,不断提高线路供电可靠性。感谢您的支持与理解。
👍 有帮助 · 评论

我要回答

请文明发言,客观真实。涉及个人信息请勿公开。
🖼️🔗😊
同栏目其他问题 石家庄市供电公司 · 共 5 条
🧑
同志 提问者
石家庄市供电公司 04-12 提问
👁 135 浏览 💬 1 回答
🧑
周雪 提问者
石家庄市供电公司 04-25 提问
👁 121 浏览 💬 1 回答
🧑
上城水岸 提问者
石家庄市供电公司 12-13 提问
👁 114 浏览 💬 1 回答
🧑
千寻樱 提问者
石家庄市供电公司 12-27 提问
👁 111 浏览 💬 1 回答
🧑
追梦人 提问者
石家庄市供电公司 04-23 提问
👁 109 浏览 💬 1 回答