✅ 已解决
石家庄市供电公司
#24278
石家庄工农路高压电安全距离是否符合规定?夜间嗡嗡声影响居民怎么办?
石家庄工农路高压电安全距离是否符合规定?夜间嗡嗡声影响居民怎么办?工农路社科院宿舍外有一排高压电运行,距离临街的一栋楼过近,晚上嗡嗡的震动声很大。请问高压电设备与临街住户之间是否符合安全距离?
1 个回答
按时间排序
👩💼
市供电公司📛 热心答主
采纳
04-25 回答
尊敬的电力客户,您好。经现场核实,该变压器距离围墙约2米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条,在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,各级电压导线边线在计算最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离:10kV对应的安全距离为1.5米,符合安全距离要求。