石家庄户外油浸式变压器距离居民楼仅3米,是否符合《建筑设计防火规范》安全距离要求?

石家庄户外油浸式变压器距离居民楼仅3米,是否符合《建筑设计防火规范》安全距离要求?按照《建筑设计防火规范》规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上(请供电公司核实),如果户外变压器距离居民楼只有3米,这样符合国家规定吗?

🧑pced8vnd
发布于 2020-11-20 👁 54浏览 💬 1 回答
1 个回答 按时间排序
👩‍💼
市供电公司📛 热心答主
采纳 11-20 回答
尊敬的电力客户,您好。依据《建筑设计防火规范》第5.2.2条规定:民用建筑所属单独建造的终端变电站,其电压一般在10kV或10kV以下,这种装置内部结构紧凑、用金属外壳罩住,使用过程中的安全性能较高。因此,此类型的变压器与邻近建筑的防火间距,比照一、二耐火等级建筑间的防火间距减少一半,即防火间距不应小于3m。感谢您的支持与理解。