石家庄户外油浸式变压器距离居民楼仅3米,违反安全规定能要求供电公司挪走吗?

石家庄户外油浸式变压器距离居民楼仅3米,违反安全规定能要求供电公司挪走吗?根据网络查询,按照《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照《建筑设计防火规范》规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,(请供电公司核实)如果户外变压器距离居民楼只有3米,按照相关政策,变压器挪走可以吗?既然有规定,为什么不按规定去执行?

🧑阳光
发布于 2020-11-13 👁 66浏览 💬 1 回答
1 个回答 按时间排序
👩‍💼
市供电公司📛 热心答主
采纳 11-13 回答
尊敬的电力客户您好,您可以用留言编码对您的留言进行查询。
依据《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053)4.2.3规定,当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时,相邻的可燃油油浸变压器的防火净距不应小于5m,若小于5m时应设置防火墙,民用建筑不属于一级负荷。另外《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053)4.2.1中有室外配电装置的最小安全电气距离表中规定,室外无遮拦带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离,10kV电压等级是2.7米,对您的正常生活不会造成影响。如果您仍有疑虑,可提供变压器箱体上的编号或名称,以及具体的地理位置,致电95598客户服务热线进一步核实处理,感谢您的支持与理解。