石家庄精细化工企业使用酒精储罐,防火间距是否必须遵守GB51283标准?
石家庄精细化工企业使用酒精储罐,防火间距是否必须遵守GB51283标准?精细化工企业类医药制造业,生产过程使用酒精,设置酒精储罐,容量未达到重大危险源,是否按GB51283精细化工企业工程设计防火标准执行相关防火间距?
1 个回答
按时间排序
👩💼
市应急管理局📛 热心答主
采纳
05-06 回答
您好,您的留言已收悉。《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)5.5生产设施内布置对车间储罐(组)防火间距提出要求,6.2可燃液体储罐对储罐(组)防火间距提出要求,有关企业应参照执行。感谢您对应急管理工作的关心和支持!