石家庄元氏县107国道加油站危险化学品证过期?光亮加油站与英才学校安全间距不足引担忧!
石家庄元氏县107国道加油站危险化学品证过期?光亮加油站与英才学校安全间距不足引担忧!元氏县107国道上两座加油站,一座是位于元氏县马村镇使庄村村西光亮加油站,一座是位于元氏县107国道西侧元氏货场南交通货场加油站,上述两座加油站均存在危险化学品经营负责人证件过期,两座加油站并在危险化学品经营负责人证件过期期间更换了危险化学品证。并且,光亮加油站与东侧英才学校安全间距不足。
1 个回答
按时间排序
👩💼
市应急管理局📛 热心答主
采纳
12-01 回答
您好,您的留言已收悉。接到您的举报后,我局高度重视,立即安排监管执法人员会同元氏应急局进行现场核查,现将核查情况反馈如下:1.上述两座加油站危险化学品经营单位负责人安全生产知识管理能力合格证均在有效期内;2.经现场测量:光亮加油站储油罐与东侧英才学校围墙实际距离为33米。东侧英才学校现有人数467人(见附件),属一类保护物,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(50516-2021),满足储油罐距离一类保护物防火间距11m的规范要求。如有其它问题,欢迎来电交流,电话:0311-87852725,感谢您对安全生产工作的关心!