住宅建筑应急广播扬声器设置规范:电梯前室和疏散楼梯间是否每3层安装即可?

住宅建筑应急广播扬声器设置规范:电梯前室和疏散楼梯间是否每3层安装即可?GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》13.3.6 第5条 电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》7.6.2 每台扬声器覆盖的楼层不应超过 3 层。
结合两规范:住宅建筑是否每3层的电梯前室、疏散楼梯间内设置应急广播扬声器,不必每层均设?

🧑大衍宇宙
发布于 2021-11-24 👁 86浏览 💬 1 回答
1 个回答 按时间排序
👩‍💼
市住房和城乡建设局📛 热心答主
采纳 11-24 回答
您好!住宅建筑应急广播扬声器最大覆盖楼层不应超过3层,且必须保证覆盖范围内每户居民都能听到广播。