✅ 已解决
石家庄市应急管理局
#16023
石家庄加油站洗车服务在加气作业区合规吗?防爆区域是否超出围墙界限?
石家庄加油站洗车服务在加气作业区合规吗?防爆区域是否超出围墙界限?加油站洗车服务位于加油加气作业区内是否不合规,加气设备的防爆区域是否超出围墙界限?
1 个回答
按时间排序
👩💼
市应急管理局📛 热心答主
采纳
06-08 回答
您好,您的留言已收悉,经现场核查:
石家庄物华伟业商贸有限公司建华北大街加油站内未设置洗车服务相关场所,该加油站南侧加气站内设有一座洗车房,洗车房建筑面积约为35平方米,根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012)附录B的规定,洗车房为三类保护物。洗车房距离加油站内最近的油品储罐为61m,距离最近的加油机57m,距离最近的通气管管口62m,符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012)第4.0.4、4.0.5条中安全间距的要求,且未在加油站加油作业区内。
感谢您对应急管理工作的关心和支持。